案例一
某新建成的商业综合楼,建筑高度58m,标准层面积为㎡,按照国家标准配置相应的消防设施,该建筑每层高度4.1m。该建筑设有屋顶消防水箱,准工作状态下水深3m,高位消防水箱与稳压装置均设置在屋面板上。该商业综合楼室内消火栓系统采用临时高压给水系统,消防水泵房和消防水池设置在地下一层,消防水泵采用卧式离心泵并联供水方式,并设置备用泵,采用“用二备二”。该建筑施工完毕后,委托某消防检测维保机构对该建筑进行检测验收。该建筑消火栓及消防给水系统检测结果如下:
1.该建筑室内消火栓泵主泵参数铭牌均为:流量为m3/h,扬程为m,功率为55KW,备用泵参数铭牌均为流量为90m3/h,扬程为66m,功率为30KW。
2.该组消防水泵设置在消防水泵房内,泵组预留有测量用流量计和压力接口。
3.经检查发现,消防水池的最低有效水位低于泵壳顶部放气孔。
4.消防水池吸水口处未设置吸水井。
5.距该建筑4米处有3个室外消火栓,均匀布置,并且建筑扑救面设有2个室外消火栓,每个室外消火栓的设计流量为15L/s。
6.该建筑灭火器和消火栓箱设置在同一位置。
该维保检测机构对该商业综合楼的消火栓系统管网进行管网冲洗和试压试验后,对屋顶试验消火栓进行了测试,关闭屋顶试验消火栓时,此时压力表显示0.10MPa,打开试验消火栓后,主用消防水泵未能启动,s后备用消防水泵正常运转,试验消火栓栓口处压力表读数为0.23MPa,消火栓充实水柱7m,水流断续。根据以上材料,回答下列问题:
01
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,下列关于该建筑的检测结果说法中正确的有()。
A.该建筑设置的消防水泵应采取自灌式吸水
B.该建筑泵组设置符合规范要求
C.消防水池当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器
D.消防水泵吸水口当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于mm
E.建筑灭火器和消火栓箱可以设置在同一位置
点击空白处查看答案
答案:ACE
解析:根据《消防给水及消火栓系统设计规范》
5.1.12消防水泵吸水应符合下列规定:消防水泵应采取自灌式吸水。该建筑采用离心泵,应采取自灌式吸水方式,A选择正确。
5.1.10消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,该建筑中的备用泵和主泵不一致,所以B选项不正确。
5.1.12消防水泵吸水应符合下列规定:当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。所以C选项正确。
5.1.13离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于mm;所以D选项不正确。
建筑灭火器和消火栓箱可以设置在同一位置,所以E选项正确。
本题选项ACE。
02
下列关于该建筑设置的消防水泵及其管道的说法中正确的有()。
A.该建筑消防水泵的设置位置不满足要求
B.消防水泵吸水管和出水管上均设置压力表,压力表最大量程均为1.00MPa
C.消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀、带自锁装置的暗杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN时,宜设置电动阀门
D.消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管
E.消防水泵的水泵外壳和叶轮均采用球墨铸铁
点击空白处查看答案
答案:AD
解析:A选项:根据离心泵的特性,水泵启动时其叶轮必须浸没在水中,为保证消防水泵及时、可靠的启动,吸水管应采用自灌式吸水,对于卧式消防水泵,消防水泵满足自灌式起泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔。A正确。
B选项:5.1.17消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;所以B选择不正确。
5.1.13离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN时,宜设置电动阀门;
消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管。C选项错误,D选项正确。
5.1.7消防水泵的主要材质应符合下列规定:水泵外壳宜为球墨铸铁;叶轮宜为青铜或不锈钢。E选项错误。
03
打开试验消火栓时水流断续,下列关于其原因说法中正确的有()。
A.备用泵压力过小,不能满足系统要求
B.所选用的备用泵流量过小,不能满足系统要求
C.该建筑消防水泵设置位置过高
D.消防水池有效水位过低
E.备用泵损坏
点击空白处查看答案
答案:CD
解析:5.1.6消防水泵的选择和应用应符合下列规定:消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的%,且宜大于设计工作压力的%;该建筑所选备用泵的压力不满足要求时不会导致水流断续,所以A选项不符合题意。
该建筑所选备用泵的流量为90m3/h,即25L/s;只打开一个消火栓,其出流量为5L/s,也不会出现出水流量断续,B选项不符合题意。
该建筑采用卧式离心泵,水泵的设置位置过高,泵壳的放气孔高于最低有效水位,会导致吸水困难,影响吸水量,C选项符合题意。
消防水池有效水位过低,不能满足自灌式吸水的要求,会出现水流量供应不足,水量断续的情况,D选项符合题意。
该建筑消防备用泵可以启动,因此排除备用泵损坏的可能,E选项不符合题意。
04
下列关于该建筑的消防水泵房内设置的流量计和压力接口说法及原因正确的是()。
A.该建筑设置的消防水泵房内设置流量计和压力接口符合规范要求
B.该建筑设置的消防水泵房内设置流量计和压力接口不符合规范要求
C.该建筑宜设置泵组流量和压力测试装置
D.消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的%
E.每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施
点击空白处查看答案
答案:BCE
解析:根据《消防给水及消火栓系统设计规范》
5.1.11一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;该建筑为一类高层公共建筑,建筑高度为58m,消防水泵的设计工作压力大于0.5MPa,所以应当设置泵组流量和压力测试装置,所以A选项不正确,B、C选项正确。
消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的%,D选项错误。
每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。E选项正确。
本题选择BCE。
05
根据《消防给水及消火栓系统设计规范》,下列关于该建筑的室外消火栓的设置中说法中正确的是()。
A.该建筑室外消火栓的设置满足相关规范要求
B.室外消火栓的保护半径不应小于m,间距不应大于m
C.严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为0m,连接消防水鹤的市*给水管的管径不宜小于DN
D.消火栓的公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种,其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa
E.室外地上式消火栓应有一个直径为mm或mm和两个直径为65mm的栓口
点击空白处查看答案
答案:DE
解析:根据《消防给水及消火栓系统设计规范》
室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m,该建筑设置的消火栓距建筑外墙为4m不符合要求,所以A选项不正确。
室外消火栓的保护半径不应超过m,间距不应大于m。B选项不正确。
严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为0m,连接消防水鹤的市*给水管的管径不宜小于DN。C选项不正确。
根据《室外消火栓》4.1.5消火栓的公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种,其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa。D选项正确。
室外地上式消火栓应有一个直径为mm或mm和两个直径为65mm的栓口。E选项正确。
06
下列关于该建筑的消火栓系统管网冲洗试压的说法中正确的是()。
A.管网安装完毕后,应进行的顺序为:强度试验、严密性试验、冲洗
B.强度试验和严密性试验宜用水进行
C.管网冲洗应在试压合格后分段进行,冲洗顺序应先室内,后室外;先地上,后地下
D.室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行
E.冲洗管道直径大于DN80时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道
点击空白处查看答案
答案:BD
解析:根据《消防给水及消火栓系统设计规范》
12.4.1消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。A选项不正确;强度试验和严密性试验宜用水进行。B选项正确;管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行。C选项不正确,D选项正确;冲洗管道直径大于DN时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道。E选项不正确。
本题选择BD。
07
下列关于该建筑试验消火栓的说法中正确的有()。
A.该建筑的试验消火栓的压力满足要求
B.该建筑的试验消火栓的显示压力需大于0.12MPa才可满足最不利点静压要求
C.多层和高层建筑的试验消火栓应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置
D.单层建筑的试验消火栓宜设置在水力最有利点处设置,且应靠近出入口。
E.试验消火栓处应设置排水设施,且排水设的排水能力应满足试验要求
点击空白处查看答案
答案:CE
解析:根据《消防给水及消火栓系统设计规范》
设置稳压泵时,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa,该建筑的最不利室内消火栓距与屋顶消火栓的高差为:4.1m(建筑的层高),所以由屋顶试验消火栓的压力表显示压力为0.10MPa,计算出该建筑最不利点的水灭火设施静水压力为0.10MPa+0.MPa=0.MPa,因此,要满足该建筑最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MP,屋顶试验消火栓的压力至少要大于0.MPa才可以满足要求,因此A选项错误,B选项错误。
7.4.9设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。所以C选项正确,D选项错误。
13.1.9调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走,并应符合下列规定:试验消火栓处的排水能力应满足试验要求。E选项正确。
08
下列关于该建筑的消防水箱设置中做法正确的有()。
A.该建筑的屋顶消防水箱的容积为50m3
B.消防水箱无管道的一侧与建筑本体结构净距为0.5m
C.消防水箱有管道的一侧箱体外侧与建筑墙体之间的净距为0.8m
D.消防水箱设有人孔,该消防水箱与水箱间顶板地面的净空高度为1.0m
E.高位消防水箱的进、出水管道的阀门采用信号阀
点击空白处查看答案
答案:ADE
解析:根据《消防给水及消火栓系统设计规范》
5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
1.一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于m时,不应小于50m3,当建筑高度大于m时,不应小于m3;
6.总建筑面积大于00㎡且小于00㎡的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于00㎡的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
该公共建筑的建筑高度为58m,商店建筑面积大于00㎡。A选项正确。
5.2.6高位消防水箱应符合下列规定:
4.高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。
11.高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
因此BC错误,D、E正确。
09
关于该建筑的消防设施的设置其他描述不正确的有()。
A.该建筑的室内消火栓箱门开启角度为°
B.消防电梯前室设置的室内消火栓,应计入消火栓使用数量
C.该建筑内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件
D.配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,采用机械三通
E.水泵房内的埋地管道连接采用挠性接头
点击空白处查看答案
答案:AD
解析:根据《消防给水及消火栓系统设计规范》
12.3.10消火栓箱的安装应符合下列规定:消火栓箱门的开启不应小于°。
《消火栓箱》5.13.3箱门的开启角度不得小于°。
所以A选项错误
7.4.5消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。B选项正确。
12.3.9室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件。C选项正确。
12.3.12沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。D选项错误,E选项正确。
小方同学温馨提醒