1、为什么要用防爆电机?在一些具有爆炸危险的场所,当气体或粉尘遇到点火源或高温时就会发生燃烧甚至爆炸。而电机在运行中,可能会产生电弧或电火花等点燃源,遇到爆炸性的粉尘或气体,就可能发生爆炸。2、隔爆电机的防爆原理将电机的带电部件放在特制的外壳内,该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用,并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力,而外壳不被破坏;同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆,不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。这种特殊的外壳叫“隔爆外壳”。具有隔爆外壳的电机称为“隔爆型电机”。隔爆型电机的标志为“d”,为了实现隔爆外壳的耐爆和隔爆性能,对隔爆外壳的形状、材质、容积、结构等均有特殊的要求。3、隔爆电机的分类爆炸性气体环境用电气设备可分为两类:Ⅰ类:煤矿用电气设备;Ⅱ类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。Ⅱ类电气设备可以按爆炸性气体的特性分为ⅡA、ⅡB和ⅡC类。其中标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件,标志ⅡC的设备可适用于ⅡA及ⅡB设备的使用条件。4、防爆电机的参数1)额定电压、额定电流、功率、转速和普通电机标注的一样。就是防爆电机多了防爆标志:Ex。2)设备类别 爆炸性气体环境用电气设备分为: I类:煤矿井下用电气设备; II类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。 II类隔爆型“d”和本质安全型“i”电气设备又分为IIA、IIB、和IIC类。3)温度组别:4)防爆电机工作制(S类)详细介绍S1—连续工作制S2—短时工作制S3--断续周期工作制S4—包括起动的断续工作制S5—包括电制动的断续工作制S6—连续周期工作制S7—包括电制动的连续周期工作制S8—包括变速负载的连续周期工作制S9—负载和转速非周期变化工作制5)防爆电机安装结构型式常用安装型式代号:卧式安装——IMB3、IMB5、IMB35立式安装轴伸向下——IMV1、IMV15、IMV5立式安装轴伸向上——IMV3、IMV36、IMV66)隔爆型三相异步电动机额定数据。相数。额定频率(Hz)。额定功率kW。额定电压V。额定电流A。额定功率因数。额定转速r/min5、注意事项A.接线1)接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离:/V最小电气间隙10mm,爬电距离最小为18mmV最小电气间隙18mm,爬电距离最小为30mm2)接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的,这种结构的弱点是橡胶圈的老化,弹性失效,使电缆和橡胶圈的配合不一致。3)对于双出线口的接线盒,不用的出线口应有厚度不小于2mm的金属封片堵上,金属封片的外径与进出线装置出线孔内径尺寸应相近,以保证压盘或压紧螺母均匀地压紧密封圈,达到可靠密封。B.风扇1)风扇表面电阻应不大于1GΩ。2)风扇与其余固定物体之间的距离应不小于风扇直径的1/,且不小于1min。3)当风扇材质为铝合金时,含镁量不允许大于6%。C.隔爆面的防护1)严禁隔爆面有磕碰、划伤、锈蚀、油漆等缺陷。2)要定期涂防锈油。
本期编辑:李传龙
本期审核:刘彦杰
文章著作权归中创新海(天津)认证服务有限公司所有。如有侵权,必将追究法律责任。
若需转载请先联系PCEC:-/
15697573/liru
pcec.